| 1.考え方に関するQ&A |
Q1−1. |
定量(的)、定性(的)とは |
| A1−1. |
本プログラムでは以下のように定義しています。
定量(的):データ(情報)が数値で与えられる場合
定性(的):データ(情報)が具体的な数値では与えられない場合。 |
| |
|
Q1−2. |
道路橋RC床版の曲げ疲労の照査はできないのか |
| A1−2. |
曲げ疲労の照査は行っていません。
床版の支間方向と支間直角方向を独立して照査することが可能で、永久荷重による応力度および変動荷重による応力度と繰返し回数が明らかであれば、「RCはりの疲労」の機能で累積疲労損傷度による照査が可能です。 |
| |
|
Q1−3. |
RCはりの疲労においてサンプルデータの疲労寿命と[制定資料]のそれと大きく異なるが |
| A1−3. |
疲労寿命が大きく異なる理由として以下のことが考えられます。
疲労寿命は次式で与えられます。

上記の式の右辺をAとおけば

サンプルデータと制定資料の疲労寿命をそれぞれN1、N2とし、これに対応するAをそれぞれA1、A2とすれば、次式が成立します。

いま、サンプルデータにおける疲労寿命と制定資料における疲労寿命の比は、貨車の場合、客車の場合とも0.7076なので、これからAの比率を求めると
 したがって、右辺の値が4%異なるだけで、疲労寿命の違いは30%にもなります。
右辺の値が異なる理由として以下のことが上げられます。
1)疲労強度を材料係数で除していない可能性がある。
2)αの有効桁数を3桁として2.99としている。 |
| |
|
Q1−4. |
なぜRCはりの疲労強度の式に[制定資料]の式を適用していないのか |
| A1−4. |
制定資料で適用している鋼材の疲労強度の算定式は「鉄道標準」に則ったものです。一方、本プログラムで用いている式は「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]」に掲げてある式です。制定資料の式を書きかえると、以下のようになります。

したがって、両者の違いは

となり、2.4%程度の違いが生じますが、照査の精度を勘案すると有意差はないと考え、[構造性能照査編]の式を用いることとしました。 |
| |
|
Q1−5. |
加速期前期と加速期後期の鉄筋の腐食速度(mg/cm2/年)(mm/年)を設定したいのですが、参考となる文献、資料などがございましたら、教えて頂けませんでしょうか |
| A1−5. |
申し訳ございませんが、腐食速度の参考となる資料などは私どもでも把握しておりません。
本データは基本的には試験等を行った結果を設定する必要があると考えます。
示方書の解説でも記述の通り、今後の研究の蓄積が望まれており、現状での予測方法の概要により充分な判断のもと入力していただくことになります。 |
| |
|
Q1−6. |
「ある構造物に対して、設定した環境下で何年後にどの程度劣化するか」を判断できるプログラムと認識していますが、設計条件と環境条件が分かれば、新設だけでなく、既設へも利用可能か? |
| A1−6. |
照査内容の設定画面にて「経過年数」を指定します。
従いまして、この値を0とすれば新設、0以外とすれば既設となります。 |
| |
|
Q1−7. |
塩化物イオン濃度の計測結果を用いれば、設計拡散係数の予測値(推定)には使える? |
| A1−7. |
コンクリート配合または電気泳動実験による実効拡散係数から塩化物イオンの見掛けの拡散係数を求めるため推定は可能と考えます。 |
| |
|
Q1−8. |
既設橋脚に塩化物イオン濃度を含んでいて、断面修復+表面保護工が実施された後、既設橋脚内部で塩分がどのように分布していくかを解析したいのですが、このような解析は可能か |
| A1−8. |
塩分の分布に対する製品の性質上はサポートしておりません。 |
| |
|
Q1−9. |
「劣化曲線」「LCCの算定」を行う場合は維持管理編でよろしいでしょうか? |
| A1−9. |
本製品はコンクリート構造物の劣化過程の判定および劣化進行の予測を行いますが、劣化曲線およびLCCの算定には対応していません。 |
| |
|
Q1−10. |
サンプルデータは、コンクリート標準示方書[維持管理編]制定資料に記載されている「基本輪荷重Po=127.4kNの等価繰返し荷重 Neq=365,873回/年」を用いています。
�@この回数は固定値として、どの橋梁に対しても用いるものなのでしょうか。
または、�A橋梁毎に設定する数値なのでしょうか。
この「(等価)繰返し回数」については、文献が見つからず理解できていません。 |
| A1−10. |
「繰返し回数」は、『方向が同じで、大きさが時間によってかわる荷重』のことで、交通量調査等で値を入力することが一般的かと思います。
よって�Aの「橋梁毎に設定する数値」です。
なお、考え方としては下記のURLが参考になるかと思いますのでご確認ください。
http://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/easymaterial/StrgthMaterial/chapter100402.html |
| |
|
Q1−11. |
「耐久性の照査(水密性に関する照査)」の計算式の出典を教えてください |
| A1−11. |
2002年制定 コンクリート標準示方書[施工編] p.32-p.33
Qmaxにつきましては文字通りではございますが、水がコンクリート中を浸透するときの時間あたりの許容量と解釈いただければよろしいかと存じます。
なお、本表記は同示方書のまま転用しております。 |
| |
|
Q1−12. |
維持管理編とひび割れ調査編があるが、いずれかを購入すれば、どちらも使用できるのか。 |
| A1−12. |
いいえ、それぞれ別製品となっております。ご了承ください。
|
| |
|
Q1−13. |
調査時の中性化深さについて、測定結果がある場合は、そのまま入力できるようですが、測定がなされていない場合は、どのように入力がなされるのでしょうか。 |
| A1−13. |
2パターンございます。
1.水セメント比を用いて推定する
y=βe(-3.57 + 9.0W/B)√t
ここに、
y :中性化深さ(mm)
βe :環境作用の程度を表す係数
乾燥しやすい環境:R=1.6
乾燥しにくい環境:R=1.0
W/B:有効水結合材比=W/(Cp+k・Ad)
W:単位体積当たりの水の質量(kg)
B:単位体積当たりの有効結合材の質量(kg)
Cp:単位体積当たりのポルトランドセメントの質量(kg)
Ad:単位体積当たりの混和剤の質量
k:混和剤の影響を表す係数
フライアッシュの場合:k=0
高炉スラグ微粉末の場合:k=0.7
t:中性化期間
2.促進試験結果を用いる
促進試験結果(年、中性化深さ群)を直線補完し、中性化深さを推定する。
|
| |
|
Q1−14. |
RC床版の疲労照査において、劣化過程の判定にどのような基準を設けているのか教えて欲しい。 |
| A1−14. |
『【2013年制定】コンクリート標準示方書[維持管理編]』に示されている外観上のグレードと構造物の劣化の状態の対応に基づいて、劣化過程を判定します。 外観上のグレードと構造物の劣化の状態の対応につきましては、『【2013年制定】コンクリート標準示方書[維持管理編]』解説 表 10.1.1「疲労に関する劣化過程の定義と期間決定する要因」を参照ください。
|
| |
|
Q1−15. |
「性能照査(透水係数の照査)」の計算式の出典を教えてください。 |
| A1−15. |
2002年制定 コンクリート標準示方書[施工編] p.84 6.4.8透水係数の照査になります。
|
| |
|
Q1−16. |
劣化過程の区分を教えてほしい。 |
| A1−16. |
「潜伏期」、「進展期」、「加速期」、「劣化期」に区分しています。
|
| |
|
Q1−17. |
「維持管理編」と「ひび割れ調査編」では何が違うのか。 |
| A1−17. |
下記に示しますとおり照査する対象および内容が異なります。
コンクリートの維持管理支援ツール(維持管理編)
コンクリート構造物の劣化過程の判定および劣化進行の予測を行います。
コンクリートの維持管理支援ツール(ひび割れ調査編)
ひび割れ調査
ひび割れの原因推定と補修・補強の要否の判定、推定されたひび割れの原因に応じた補修工法の選定を行います。
施工編
耐久性照査と配合設計に必要な性能照査を行います。
|